실내공기질 유지/권고 기준
- 부서
- 환경과
- 작성자
- 수정일
- 2009-05-07
- 조회수
- 3801
- 첨부파일
실내공기질 유지기준 (제3조 관련)
오염물질 항목 다중이용시설 |
PM10 (㎍/㎥) |
CO2 (ppm) |
HCHO (㎍/㎥) |
총부유세균 (CFU/㎥) |
CO (ppm) |
지하역사, 지하도상가․여객자동차터미널의 대합실 및 철도역사의 대합실(연면적 2000㎡ 이상), 공항시설중 여객터미널(연면적 1500㎡ 이상), 항만시설중 대합실(연면적 5000㎡ 이상), 도서관․박물관 및 미술관(연면적 3000㎡ 이상), 장례식장 및 찜질방(연면적 1000㎡ 이상), 대규모점포 |
150 이하 |
1,000 이하 |
120 이하 |
|
10 이하 |
의료기관(연면적 2000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상), 국공립 보육시설(연면적 1000㎡ 이상), 국공립 노인전문요양시설․유료노인전문요양시설 및 노인전문병원(연면적 1000㎡ 이상), 산후조리원(연면적 500㎡ 이상) |
100 이하 |
800 이하 | |||
실내주차장(연면적 2000㎡ 이상) |
200 이하 |
|
25 이하 |
실내공기질 권고기준 (제4조 관련)
오염물질 항목 다중이용시설 |
NO2 (ppm) |
Rn (pCi/ℓ) |
VOC (㎍/㎥) |
석면 (개/cc) |
오존 (ppm) |
지하역사, 지하도상가․여객자동차터미널의 대합실 및 철도역사의 대합실(연면적 2000㎡ 이상), 공항시설중 여객터미널(연면적 1500㎡ 이상), 항만시설중 대합실(연면적 5000㎡ 이상), 도서관․박물관 및 미술관(연면적 3000㎡ 이상), 장례식장 및 찜질방(연면적 1000㎡ 이상), 대규모점포 |
0.05 이하 |
4.0 이하 |
500 이하 |
0.01 이하 |
0.06 이하 |
의료기관(연면적 2000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상), 국공립 보육시설(연면적 1000㎡ 이상), 국공립 노인전문요양시설․유료노인전문요양시설 및 노인전문병원(연면적 1000㎡ 이상), 산후조리원(연면적 500㎡ 이상) |
400 이하 | ||||
실내주차장(연면적 2000㎡ 이상) |
0.30 이하 |
1,000 이하 |
0.08 이하 |
비고 : 휘발성유기화합물(VOC)은 총휘발성유기화합물(TVOC)을 말하며, 총휘발성유기화합물의 자세한 정의는 법 제 4조의 규정에 의한 실내공기질 공정시험방법에서 정한다.