고시원 안전기준 적용 기준(건축법 시행령 일부개정 2010.08.17)

부서
건축과
작성자
수정일
2010-08-24
조회수
4763
첨부파일

건축법 시행령」일부 개정(´10.8.17, 대통령령 제22351호)에 따라 강화된 “고시원 안전기준 적용 기준”을 알려드립니다.


※ 고시원 안전기준 내용(건축법시행령)


(복합금지) 고시원조산원, 다가구주택, 다중주택, 공동주택은 같은 건축물에 설치 금지


(배연설비) 6층이상 건축물에 설치하는 고시원의 거실에는 배연설비 설치


(경계벽) 고시원의 호실간 경계벽 차음성능 있고 내화구조로 된 벽 설치


(내화구조) 고시원의 주요 구조부는 내화구조로 설치


 


【첨부 1】건축법 시행령(시행 10.8.17, 대통령령 제22351호)


 


<고시원 관련 법령 신구대비표>





















종전 기준


현행 기준


제47조(방화에 장애가 되는 용도의 제한) ① (생 략)


② 법 제49조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도의 시설은 같은 건축물에 함께 설치할 수 없다.


1. (생 략)


2. 공동주택과 제2종 근린생활시설 중 고시원


제47조(방화에 장애가 되는 용도의 제한) ① (현행과 같음)


② --------------------------------------------------------------------------------------------------.


1. (현행과 같음)


2. 단독주택(다중주택, 다가구주택에 한정한다), 공동주택, 제1종 근린생활시설 중 조산원----------------------


제51조(거실의 채광 등) ① (생 략)


② 법 제49조제2항에 따라 6층 이상인 건축물로서 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설 중 연구소, 노유자시설 중 아동 관련 시설ㆍ노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 관광휴게시설 및 장례식장의 거실에는 국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비(排煙設備)를 하여야 한다. 다만, 피난층인 경우에는 그러하지 아니하다.


③ (생 략)


제51조(거실의 채광 등) ① (현행과 같음)


② ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 관광휴게시설, 제2종 근린생활시설 중 고시원 -------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------.


③ (현행과 같음)


제53조(경계벽 및 칸막이벽의 설치) 법 제49조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물에는 국토해양부령으로 정하는 기준에 따라 경계벽 및 칸막이벽을 설치하여야 한다.


1.ㆍ2. (생 략)


<신 설>


 


<신 설>


 


제53조(경계벽 및 칸막이벽의 설치) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


1.ㆍ2. (현행과 같음)


3. 제2종 근린생활시설 중 고시원의 호실 간 칸막이벽


4. 노유자시설 중 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따른 노인복지주택(이하 “노인복지주택”이라 한다)의 각 세대 간 경계벽


제56조(건축물의 내화구조) ① 법 제50조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(제5호에 해당하는 건축물로서 2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당한다)의 주요구조부는 내화구조로 하여야 한다. 다만, 연면적이 50제곱미터 이하인 단층의 부속건축물로서 외벽 및 처마 밑면을 방화구조로 한 것과 무대의 바닥은 그러하지 아니하다.


1. ∼ 3. (생 략)


4. 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택 및 다가구주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설만 해당한다), 의료시설, 노유자시설 중 아동 관련 시설 및 노인복지시설, 수련시설 중 유스호스텔, 업무시설 중 오피스텔, 숙박시설 또는 장례식장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400제곱미터 이상인 건축물


5. (생 략)


② (생 략)


제56조(건축물의 내화구조) ① --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


1. ∼ 3. (현행과 같음)


4. -------------------------------------------------------- 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설만 해당한다), 제2종 근린생활시설 중 고시원, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. (현행과 같음)


② (현행과 같음)


 


 

Insert title here

※ 로그인 후 등록이 가능합니다